실기 기출 23년 1회 문제 10번 질문 jhyear29 2023년 09월 23일 08:02 공유 안녕하세요 실기 기출 23년 1회10번문제에서 (2) 혼합공기 상태, (3)취출 공기상태를 구할때 송풍량 9000을 곱하셔서 계산하셨는데 송풍량을 안곱하고 계산해도 답은 똑같이 나오는데 안곱해도 되나요? 전체 송풍량은 상관없이 각각의 온도의 비율로 곱하면 답이 나오는거 아닌가요? 엔탈피도요. (2) 혼합온도(20x0.7)+(4x0.3)= 15.2 도 혼합 엔탈피 (38.6x0.7)+(8.4x0.3) = 29.54 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 25일 02:40 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신대로 풍량 9000을 곱하지 않으셔도 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 풍량 9000을 곱하지 않으셔도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.