교수님 안녕하세요 소문제1번 상대습도가 80프로로 나오면 송풍기부하를 포함 안해도 되나요? 왜 이문제에서 송풍기부하를 포함해서 계산해주는지 모르겠습니다. 상대습도가 90프로라서 냉각코일의 출구온도를 취출온도로 볼수 밖에 없다고 하셨는데.. 송풍기부하를 그러면 빼줘야 상대습도100으로 안만나지않나요.. 송풍기만큼 더 냉각안해줘도 되니...솔직히 문제가 잘 이해되지않습니다..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이문제는 일반적인 문제가 아닙니다.

    조건4에 보시면 "송풍기부하는 실내취득 현열부하의 12%를 가산 할 것"   이라고 되어있습니다.

    문제를 복원하면서 조금 부족하게 복원된 것으로 판단됩니다.

    즉,  "송풍기부하는 실내취득 현열부하의 12%이며 실내취득부하에 가산 할 것" 이라고 출제되었을 것이라고 판단됩니다.

    송풍기 부하를 실내취득부하에 포함시키는 책도 가끔 있습니다.

    따라서 질문하신 대로 상대습도가 몇 %인지는 관계없이 이 문제는 송풍기 부하를 실내취득부하에 포함시켜 계산하라고 한 문제로 보아야 한다고 생각합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     

     