공조냉동 실기 23년판 102페이지 질문드립니다.
책 잘 보고있습니다
닾부분에서도 계속 가졌던 의문인데
절대습도는 습공기안에 건기 1kg당 습기가 얼마나 들어있는지 라고 이해했습니다.
그런데 102페이지 세번째 열평형식을 보면 G가 습공기 전체의 질량유량임에도 건기만을 나타내기위해 G/(1+x)를 쓰는 것이 아니라 그냥 G를 사용하고있습니다.
그 이유가 뭔가요?
혹 절대습도는 습공기중 건기1kg당 수분량 이 아니라 습공기 1kg당 수분량인건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다,.
강의에서 설명드린 내용입니다.
질문하신대로 실제로 사용하는 공기는 습공기입니다.
따라서 공기량 10kg이라고 하면 습공기 10kg이라고 생각되는 것은 정상입니다.
그러나 공기조화에서 공기량이라고 하면 건공기량만을 의미합니다.
즉 공기량 10kg 은 건공기량 10kg을 의미합니다.
아래에 관련된 서적의 내용을 올려놓았습니다.
감사합니다.
임재기