14년 1회 6번 질문드립니다.

2번에서 구한 전 덕트 저항손실은 송풍기의 전압에 해당되는걸로 알고있습니다.

그런데 유사문제인 22년 1회 3번에서 주어진 효율은 (전압효율)이기 때문에 전 덕트 저항손실이 그대로 소요동력 계산에 사용되는데, 14년 1회 6번에서 주어진 효율은 (정압효율)임에도 왜  토출측 동압을 왜 빼지 않고 소요동력을 계산하는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    덕트마찰손실(전압)에서 송풍기 토출측 동압을 빼서 정압을 산정하는 것은 맞습니다.

    그런데 송풍기의 정압은 송풍기 전체 전압에서 송풍기 토출측 동압을 빼주는 것입니다.

    이 문제에서 덕트 마찰손실(전압)에서 토출측 동압을 빼주는 것은 너무 많이 빼주는 것입니다.

    왜냐하면 문제에서 정압으로 주어진 기기부분은 이미 토출측 동압의 일부를 빼준 값이라고 보아야 하기때문입니다.

    풀이의 끝에 있는 참고를 보시기 바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기