2018년 3회 12번 david8543 2023년 09월 26일 10:26 공유 2일전에 질문드렸던 학생입니다. 다름이 아니고, 이 문제가 밀폐형 순환펌프라고 답변주셨는데, 뭔가 착오가 있으셨던것 같습니다. 풀이에도 순환펌프라고 나와있어 배관 마찰손실수두와 기기 마찰손실수두로 양정이 이루어져있다고 나와있습니다. 제가 틀린건가요?.. 만약 밀폐형 순환펌프라면 밀폐형이므로 오직 배관마찰손실수두로만 양정이 이뤄져야 하는거 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 09월 27일 00:52 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 기기도 배관의 일부분이기 때문에 마찰 손실수두에 포함되어야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
기기도 배관의 일부분이기 때문에 마찰 손실수두에 포함되어야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.