21년 1회 10번(p.991) 외기현열부하
공조냉동기계기사 실기 2021년 1회 기출문제풀이 [8-11] 임재기 선생님 강의를 듣고 질문 남깁니다.
해당 문제 소문항 5번 외기 현열부하를 구할때 사용하는 조건 3번 외기 도입 환기량은 10m^3/m^2h 로 단위가 극간풍 구하는 방법 중 하나인 창면적법에서 쓰는 단위인데요 그렇다면 풀이에서 면적은 바닥면적이 아니라 창문면적을 사용해야하지 않나요? 그리고 극간풍 구할때 쓰는 방법을 쓰는데 5문항 외기현열부하와 7문항 틈새현열부하는 같은게 아닌가요? 외기 도입 환기량이면 창문을 열고 환기했다 라고 의미하는 것인가요? 헷갈립니다. 논란이 좀 많은 문제인 것은 알고있으나 바닥면적 대신 창문면적을 사용하는게 더 적절하다고 생각돼서 질문 남깁니다.
1
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
조건 3.에 보시면 외기 도입 환기량 이라고 되어있습니다.
이것은 외기도입량 입니다. 즉, 극간풍량이 아닙니다.
외기도입량은 실내에 신선한 외기가 필요해서 도입하는 것이며, 극간풍량은 필요한 것이 아닌데 틈새로 들어오는 풍량이므로 될수 있으면 들어오지 않는 것이 좋은 것입니다.
외기도입량은 바닥면적으로 계산하는 것입니다.
정리합니다.
조건 3의 외기도입량은 우리가 필요해서 도입하는 신선외기량이며 바닥면적으로 구하는 것입니다.
조건 7의 침입외기에 의한 환기횟수는 침입 외기량이며 들어오지 않아야 할 외기입니다.
감사합니다.
임재기
그럼 창면적법이란것은 극간풍을 계산할때 사용하는 방법이고 외기도입환기량이라고 주어진 물리량은 단위가 같을뿐 창면적법을 사용하라는것이 아니군요? 답변 감사합니다
맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.