22년 2회 14번 질문입니다
외기부하에 대한 질문입니다
현열비에도 외기부하는 더하지 않고 풍량에서도 외기부하는 고려하지 않습니다
왜 그런지 제 나름대로 생각을 해봤는데 약간 아리송해서 교수님께 맞는 개념인지 확인을 부탁드리고싶습니다. 아래는 제 생각을 정리한 것입니다.
외기가 환기와 혼합되어 냉각코일을 지나 찬 바람이 되어서 실내를 냉각시키는것 그럼 외기는 2번에 구해야할 풍량에 이미 더해져 있는 것입니다
조건에 주어진 6가지 부하 중에 외기부하는 외기를 기준으로 생각해서 외기가 시스템을 지나면서 받는 부하인것이고 위 5가지 부하는 외기가 혼합된 냉방풍이 제거해야할 부하인것이죠
그래서 현열비 구할 때도 외기부하는 빼고 더하는 것입니다
외기부하가 다른 문제에서도 헷갈릴때가 많은데 저는 약간 분리해서 생각하면 편해서 이런식으로 생각하고있는데 맞는 개념인가요?
1
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.현열비는 여러종류가 있습니다.
총현열비, 유효현열비, 실내현열비가 있습니다.
그런데 실제 우리가 사용하는 것은 실내현열비이며 일반적으로 사용하기 때문에 실내현열비를 현열비라고 표현하고 있는 것입니다.
지금까지 출제된 문제에서 주어지는 현열비와 구하라고 요구한 현열비는 실내현열비 입니다.
현열비(실내현열비) = 실내현열량/실내전열량 으로 구하기 때문에 외기부하가 포함되지 않는 것입니다.
참고로 총현열비는외기부하와 실내부하를 포함한 현열비 입니다.
2.풍량구하는 방법은
1)실내현열량으로 구하는 방법, 실내전열량으로 구하는 방법
2) (실내현열량+외기현열량)으로 구하는 방법, (실내전열량+외기전열량)으로 구하는 방법이 있습니다.
위의 여러가지 방법으로 풍량을 구할 수 있지만
실내현열량으로 풍량을 구하는 것이 일반적인 방법입니다. 따라서 채점관도 익숙한 일반적인 방법으로 풍량을 구하시는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.