공조냉동 실기문제 질문드립니다.
1. 17년 2회차 5번, 17년 2회차 8번
COP 구할때 qe, Qe 다른데 왜 다른지 궁금합니다.
2. 19년 1회차 7번
G,M값이 엔탈피값이 같은 곳인지 궁금합니다.
3. 19년 1회차 12번 (2번)
코일출구공기 온도 구할 때 t3(14.8도)를 통해서는 구할 수 가 없는지 알고싶습니다.
4. 19년 3회차 13번
송풍기부하 구할때 효율 0.85를 곱하지 않고 나누면 2.2x2 값 보다 커지는게 맞는걸까요
5. 20년 1회차 3번
창문은 상당외기온도차를 적용 하는게 아닌지 궁금합니다.
6. 21년 3회차 10번
(3)번 문제에 Δtm Δtbm 2가지 용어가 정확히 어떤걸 지칭하는지 궁금합니다. 구분이 잘 되지않아서 (1)번 정답이 -6.76-(-15) 아닌지 헷갈립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 17년 2회차 8번은 COP 구하는 식에서 분모 분자에 들어가는 냉매량이 다르기 때문에 Qe를 쓴 것입니다.
2. 19년 1회차 7번
G는 습포화증기 점이고 M은 건조포화 증기점이므로 엔탈피값은 M이 더 큽니다.
3. 19년 1회차 12번 (2번)
코일출구공기 온도 구할 때 t3(14.8도)를 통해서 구하려면 먼저 난방코일 용량(실내부하+외기부하)을 구하여 적용하시면 됩니다.
4. 19년 3회차 13번
송풍기부하 구할때 효율 0.85를 곱하지 않고 나누면 2.2x2 값 보다 커지는게 맞습니다.
즉, (2.2x2) / 0.85 = 5.176 입니다.
5. 20년 1회차 3번
창문은 상당외기온도차를 적용하지 않는 것이 원칙입니다. 그러나 창문에 대한 상당온도차가 주어지면 적용해야 합니다. 창문 부하 구하는 방법은 교재112p에 설명되어 있습니다.
6. 21년 3회차 10번
(3)번 문제에 Δtm = (브라인 평균온도 - 냉매의 증발온도) 이며, tbm은 문제풀이(1)번에서 브라인 평균온도라고 설명되어있습니다.
(1)번 정답은 교재의 풀이가 맞는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.