14년 2회 6번

안녕하십니까. 실내 현열과 잠열을 구할 때 제가 구한 값과 차이과 꽤 나서 질문드립니다.

저는 일단 전열량을 엔탈피차로 구한 후 현열비(SHF)를 이용해 현열부하를 구하고, 그 다음 전열량에서 현열부하를 빼서 잠열부하를 구했습니다. 이렇게 풀면 안되나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 내용이 참고 2에 설명되어있습니다.

    문제마다 참고가 있는데  읽어보시면  많은 도움이 될 것입니다.

    어쩌면  문제에서 주어진 shf 값이 잘못 주어졌거나  복원과정에서 잘못 복원되었거나  했을 가능성이 있습니다.

    감사합니다.

    임재기