15년 3회 4번 질문입니다

잠열 구할 때 실내랑 취출구의 절대습도 차를 이용하여 문제를 푸는데 그럼 다른 값들은 다 안구하고 17도 절대습도랑 25도 절대습도만 확인하고 문제 풀어도 되나요? 문제 보니까 냉각코일 출구엔탈피랑 출구온도도 다 구해놔서 질문 드립니다
1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로  17℃(②점)의  절대습도랑  25℃(①점)의 절대습도만 확인 할 수 있다면 그렇게  풀어도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     