20년 3회 11번 응축기부하

교수님 명절은 잘 보내셨습니까? 좀 헛갈려서 질문합니다. 냉동기부하 Qe=200RT이면 응축기부하 Qc=1.2×200RT로 계산해야 되지 않습니까?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 것처럼  보건용 공조기에 사용되는 냉동장치에서 응축기부하는  냉동기부하의 1.2배,  산업용 냉동장치의 경우 응축기부하는 냉동기부하의 1.3배 정도로 계산합니다.

    그러나 이 문제에서는  조건 6에서 응축열량은 1RT당 4.54kW로 주어졌기 때문에 주어진 조건을 적용해야 합니다.

    1RT당 4.54kW라는 것은 질문하신 1.2배( 4.54kW /3.86kW =1.174배 )의 의미가 포함되어있는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 명쾌한 답변 대단히 감사합니다^^

    0