실기 22년 2회 문제2번 jyknewlife 2023년 10월 05일 03:14 공유 교수님 안녕하세요 냉매액 강제순환식 냉동장치 장점에서 프레온 냉동장치의 경우는 냉동기유가 고이지않는데 암모니아나 다른 냉매 냉동장치는 냉동기유가 고이나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 10월 06일 04:54 (편집된 시간 2023년 10월 06일 04:55) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 프레온 냉매는 냉동기유와 잘 섞이기 때문에 냉동기유가 증발기 하부에 잘 고이지 않지만 암모니아 냉매는 냉동기유와 잘 섞이지 않아서 증발기 하부에 고일 수 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
프레온 냉매는 냉동기유와 잘 섞이기 때문에 냉동기유가 증발기 하부에 잘 고이지 않지만
암모니아 냉매는 냉동기유와 잘 섞이지 않아서 증발기 하부에 고일 수 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.