3회차 필답질문 합니다.

첫번째질문: 절대습도 구할때 지문에서는 101.325kpa 라고  나왔지만 전 0.622×1.15÷(760-1.15)로 했습니다. 그런데 101.325kpa=760mmhg 같아서 상관없지 않을까싶은데 어떨까요?

두번째질문: 플래시가스 원인으로 1.증발기에서 부하가 갑자기 낮아질때. 2.냉매액이 과잉충전일때. 방지 1. 증발기 부하를 급격히 변화하지 않는다. 2. 냉매액 과잉충전 안한다. 이렇게 적었는데, 부분점수 있을까요?

세번째질문:배관그리기도 부분점수 있나요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    시험 보시느라 수고 많으셨습니다.

    좋은 결과 있기를 바랍니다.

    1. 질문하신 내용 만으로는  정확한 답변을 드릴 수 없습니다.  문제가 어떤 내용인지 올려주시면 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.  1.15의 단위가 무엇 인지가 중요합니다.

    2. 두번쨰 플래시가스에 대한 것은 정답과 거리가 있습니다. 따라서 부분 점수를 받기 어려울 것 같습니다.

    플래시 가스의 발생 원인 및 대책은  교재 12년2회7번 기출문제를 참고바랍니다.

    3.배관 그리기도 부분점수 있는 것으로 알고 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 포화수증기분압이  2.3kpa 상대습도50 로 주어줬고 수증기분압이  계산 1.15 이나왔습니다이고 단위도 kpa로 구하라했구요 저분은 절대습도구할때 수은으로 하셔서 질문드린거같아요 지문은 101.325kpa로 주어줬는데 그럼 1.15kpa를 mmhg로바꿔야 절대습도kg/kg계산량이나오는데 760-1.15했으면 틀린거같은데 어떨지 잘모르겠네요 저는 0.00714 나왔습니다 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기