3회차 필답형 서술형 관련해서 질문드립니다.

안녕하세요 강사님, 이번 3회차 필답형 서술형 관련해서 질문을 드리고자 합니다.

먼저, 이번에 극간풍 관련해서 문제가 하나 출제되었습니다. 다만 문제 지문에 "창문"에서의 극간풍 원인과 방지법 각 2가지를 적는 것이었는데요.

 

그러하여 답을  

원인) 1. 환기회수에 의한 방법  2. 창면적에 의한 방법

방지법) 1. 충분한 간격을 두고 이중창문을 설치  2. 에어커튼 설치 라고 적었습니다. 

책에는 이중문 이라고 되어있었는데 문제에서 창문이라는 말 때문에 이중창문이라고 하였는데 괜찮을까요?

 

그리고 이후 Flash Gas 원인과 방지법 각 2가지

원인) 1. 액관이 가늘고 길다  2. 배관 및 부속품의 규격이 작다

방지법) 1. 규격에 맞는 액관을 사용  2.규격에 맞는 배관 및 부속품을 사용

 

표준비등점 정의 및 장단점

정의) 표준대기압에서의 비등점

장점) 같은 증발온도에서 비체적이 작아 압축기가 소형이다.

단점) 같은 응축온도에서 응축압력이 높다.

 

이렇게 제출하였습니다. 전부 정답처리가 될까요??

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    시험 보시느라 수고 많으셨습니다.

    좋은 결과 있기를 바랍니다.

    1. 문제에서 창문에서 극간풍 원인과 방법을 2가지 쓰라고 출제 되었나요?

    그렇다면 질문에 올리신 원인) 1. 환기횟수에 의한 방법  2. 창면적에 의한 방법 은 잘못된 것입니다.

    환기횟수에 의한 방법  및 창면적에 의한 방법 극간풍량을 구하는 방법이기 때문입니다.

    만약 극간풍량을 구하는 방법에 쓰라고 했다면  정답이 됩니다.

    방지법) 1. 충분한 간격을 두고 이중창문을 설치  2. 에어커튼 설치는 답이 될 수 있습니다. 다만  이중창문이 아니라 이중문이어야 하기 때문에 약간의 감점이 있을 것 같습니다.

    2. 플래시 가스 방지법) 1. 규격에 맞는 액관을 사용  2.규격에 맞는 배관 및 부속품을 사용 한다는 내용은 일부 중복이 되기 때문에 채점관에 따라서는 부분 감점이 있을 수 있습니다.

    규격에 맞는 배관이나 규격에 맞는 액관은 같은 내용으로 볼 수 이기 때문입니다.

    교재 12년2회 7번의 방지대책을 보시면  배관의 밸브등 부속품을 규격에 맞게 설치한다. 라고 되어있습니다.

    3. 정답처리 될 것으로 판단됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 창문에서의 극간풍을 구하는 방법으로 출제 되었었습니다. 답변 감사합니다!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기