3회차 필답형 시험 서술형 관련 질문입니다.

안녕하십니까, 3회차 필답형 창문에서 극간풍을 구하는 방법과 대처방안 문제에 관해 질문드립니다.

구하는 방법은 맞게 썼으나, 대처방안에서

회전문 설치, 충분한 간격을 두고 이중문 설치 2가지를 쓴 것 같은데, '창문'이라는 단어가 의문이 듭니다.

창문이면 회전문 설치는 대처방안이 되지 않는건가요? 아니면 창문이든 문이든 정답으로 인정되는지

여쭤보고 싶어 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    시험  보시느라 수고 많으셨습니다.

    좋은 결과 있기를 기원합니다.,

    문제에서 창문에서의 극간풍량 구하는 방법을 설명하라고 했을 때  출제자의 의도가 혹시  창면적법 및 극간길이법(창문 틈새길이법)이라는 답변을 염두에 두고 출제한 것은 아닌지 모르겠습니다.

    그러나 창문에서 극간풍이 발생하더라도 극간풍량은 환기횟수에 의한 방법등으로 구할 수 있기 때문에 환기횟수법도 정답이 된다고 판단됩니다.

    대처방법은 전체적인 방법을 쓰면된다고 판단되므로 회전문 설치, 충분한 간격을 두고 이중문 설치 2가지를 쓰시면 된다고 생각됩니다.

    2017년10월14일  문제13번 기출문제를 참고 바랍니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기