송풍기 정압 질문

안녕하세요 교수님 송풍기 정압에 대한 질문이 있습니다.

강의를 들을 때에 송풍기 정압은 (출구측 정압 -  입구측 정압)과 다르다고 배운 기억이 있는데 어느 강의에서 그 설명을 들었는지 기억이 안나서 제 기억이 명확한지 의문이 들어 질문을 납깁니다.

공조냉동이 아닌 다른 분야의 책에서 송풍기 정압을 (출구측 정압 -  입구측 정압)로 구하는걸 보았는데..

"송풍기 정압은 (출구측 정압 -  입구측 정압)과 다르다"가 맞는 내용이겠죠??

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    송풍기 정압 = 송풍기 전압 - 토출측 동압   이 맞습니다.

    송풍기 정압 =  (출구측 정압 -  입구측 정압) 이 아닙니다.

    23년 실기교재 152p   

    23년 필기교재  공기조화-->제7장 공기조화기기--> 2송풍기--> (8) 송풍기의 축동력 에서 송풍기 정압 = (전압 - 토출측동압)  참조

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기