송풍기 정압 질문 ur0923200 2023년 10월 10일 14:40 공유 안녕하세요 교수님 송풍기 정압에 대한 질문이 있습니다. 강의를 들을 때에 송풍기 정압은 (출구측 정압 - 입구측 정압)과 다르다고 배운 기억이 있는데 어느 강의에서 그 설명을 들었는지 기억이 안나서 제 기억이 명확한지 의문이 들어 질문을 납깁니다. 공조냉동이 아닌 다른 분야의 책에서 송풍기 정압을 (출구측 정압 - 입구측 정압)로 구하는걸 보았는데.. "송풍기 정압은 (출구측 정압 - 입구측 정압)과 다르다"가 맞는 내용이겠죠?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 10월 11일 08:40 (편집된 시간 2023년 10월 11일 08:48) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 송풍기 정압 = 송풍기 전압 - 토출측 동압 이 맞습니다. 송풍기 정압 = (출구측 정압 - 입구측 정압) 이 아닙니다. 23년 실기교재 152p 23년 필기교재 공기조화-->제7장 공기조화기기--> 2송풍기--> (8) 송풍기의 축동력 에서 송풍기 정압 = (전압 - 토출측동압) 참조 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
송풍기 정압 = 송풍기 전압 - 토출측 동압 이 맞습니다.
송풍기 정압 = (출구측 정압 - 입구측 정압) 이 아닙니다.
23년 실기교재 152p
23년 필기교재 공기조화-->제7장 공기조화기기--> 2송풍기--> (8) 송풍기의 축동력 에서 송풍기 정압 = (전압 - 토출측동압) 참조
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.