2020년1회차 13번 문제

혼합공기온도구할태 (8000*22)+(2000*5)에서 8000과 5000은 어디에서나온숫자인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 조건2.를 보시면  실내급기량이 10000m³/h 입니다. 이 것은 실내로 보내는 총 풍량입니다.

    조건4.를 보시면 취입 외기량이 2000m³/h 입니다.

    그러면 총풍량 10000m³/h는  취입 외기량  2000m³/h과 환기(리턴공기)량  8000m³/h (= 10000-2000)으로 이루어진 것이 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기