18년 3회 8번 (4) kelmet19 2023년 10월 23일 08:05 공유 Hd에서 Ha로 갈때 송풍량은 G로 똑같은거 아닌가요? (G-Go)가 되려면 배기로 빠지고 다시 환기되는부분(빨간색A)이 되어야 하는게 아닌지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 10월 24일 01:25 (편집된 시간 2023년 10월 24일 01:26) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. ⓓ에서 ⓐ로 갈 때 송풍량은 G로 똑같은 거 맞습니다. 다만 ⓐ에서 흡입구로 환기되는 풍량중에서 일부는 외부에 버리고 나머지를 공조기쪽으로 리턴시키게 되는데 이때 공조기쪽으로 리턴되는 풍량이 G - Go (= 총풍량 - 외기량) 인 것입니다. 따라서 ⓓ에서의 총 풍량(G) = 외기량(Go) + 리턴공기량(G - Go) 가 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
ⓓ에서 ⓐ로 갈 때 송풍량은 G로 똑같은 거 맞습니다.
다만 ⓐ에서 흡입구로 환기되는 풍량중에서 일부는 외부에 버리고 나머지를 공조기쪽으로 리턴시키게 되는데 이때 공조기쪽으로 리턴되는 풍량이 G - Go (= 총풍량 - 외기량) 인 것입니다.
따라서 ⓓ에서의 총 풍량(G) = 외기량(Go) + 리턴공기량(G - Go) 가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기