실기 2020년 1회 2번 바이패스에 대한 질문

문제를 여러번 반복하다 보니 바이패스풍량에 대해  근본적인 의문이 생겨 질문을 드립니다.

문제의 그림을 보면 온풍로와 바이패스관이 병열로 설치 되어 실내로 혼합 공급되고 있는데
여기서 바이패스가 설치 되므로써 온풍로에서 비용을 드려 상승시킨 온도를 일부러 낮춘다는 생각이 듭니다.

어떤 이유에선지 모르지만 온도를 45->39도로 낮춰야 한다면 바이패스를 설치하지 않고
외기도입량을 더 높이거나 온풍로의 온도를 낮추면 될 것같은데, 어떠한 이유로 바이패스를 통해 낮추는 건지 의문이 들었습니다.

실제로 현장에서 문제와 같은 설비가 있는지 아니면 문제 출제를 위한 건지 궁금합니다.
만약에 현장에서 이러한 설비가 있다면 바이패스 사용 이유에 대해 설명 부탁드립니다.

교수님의 열정적인 강의로 합격선에 다가가고 있는 것 같습니다.
말씀하신대로 매일 듣고 꾸준히를 실천하고 있습니다.

좋은 강의에 늘 감사하고 있습니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 문제의 장치는 바이패스 풍량의 조정으로 실내에 공급하는 공기의 온도를 조절하는 장치입니다.

    문제로만 본다면 실내에 공급하는 공기의 온도를  최대 45℃로 공급 할 수도 있고, 바이패스 풍량을 조절하여 온도를 39℃로 공급 할 수도 있는 것입니다.

    실내의 조건에 따라서 공급온도를 조절 하기위한 장치인 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 사용 이유를 알고 나니 문제를 이해하는데 많은 도움이 되었습니다.

    답변 감사드립니다.

    0