2011년 2회차(2011.7.24일시행) 1번 문제 SHF 문의 드립니다. modum85 2023년 11월 13일 07:33 공유 안녕하세요 궁금한 사항이 있어서 이렇게 글 올립니다. 참고란에 보면 현열비를 구할때 송풍기 동력부하를 적용하여 SHF 0.75을 포함하는것이 맞다고 나와있는데, 2011년 1회차 1번문제에는 송풍기 동력을 포함하지않고 SHF 를 구하였습니다. SHF 적용할때 실내 현열, 잠열 이외에 다른 기기 부하를 적용하는 기준이 있을까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 11월 13일 09:30 (편집된 시간 2023년 11월 13일 09:30) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 일반적으로 SHF 구할 때 송풍기부하를 포함하지 않습니다. 그런데 이문제에서는 조건 4. 에 송풍기 부하는 실내 취득 현열부하의 12%를 가산 할 것 이라고 되어있습니다. 그런데 복원과정에서 약간 부족하게 복원된 것으로 생각됩니다. 즉, 송풍기 부하는 실내 취득 현열부하의 12%이며 실내 취득부하에 가산 할 것으로 보아야 한다고 판단됩니다. 따라서 조건에 의해 송풍기부하를 SHF 구할 때 포함시킨 것입니다. 정리합니다. 일반적인 경우에는 송풍기부하를 포함시키지 않습니다. 이 문제에서만 조건4에서 송풍기부하를 포함시키라고 되어있어서 포함시킨 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적으로 SHF 구할 때 송풍기부하를 포함하지 않습니다.
그런데 이문제에서는 조건 4. 에 송풍기 부하는 실내 취득 현열부하의 12%를 가산 할 것 이라고 되어있습니다.
그런데 복원과정에서 약간 부족하게 복원된 것으로 생각됩니다.
즉, 송풍기 부하는 실내 취득 현열부하의 12%이며 실내 취득부하에 가산 할 것으로 보아야 한다고 판단됩니다.
따라서 조건에 의해 송풍기부하를 SHF 구할 때 포함시킨 것입니다.
정리합니다.
일반적인 경우에는 송풍기부하를 포함시키지 않습니다.
이 문제에서만 조건4에서 송풍기부하를 포함시키라고 되어있어서 포함시킨 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.