20년 1회차 5번 질문드립니다.

안녕하세요 교수님.

송풍기풍량에 대해 의문점이 생겨 질문남깁니다. 

송풍기풍량은 일반적으로 현열량으로만 계산한다고하셨는데, 왜 그런것인지 알수있을까요??

잠열량을 합산해주지않으면, 그만큼 사무실이 더워지는거 아닌가요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기 입니다.

    송풍기 풍량은 현열량 공식, 잠열량 공식, 전열량 공식으로 부터 구할 수 있습니다.

    다만 일반적으로 공기의 취출온도와 실내온도가 주어지는 경우가 많기 때문에  현열량 공식으로 구하고 있습니다.

    잠열량 공식이나 전열량 공식으로 부터 공기풍량을 구하려면  엔탈피 차를 알아야 구할 수 있습니다.

    송풍량 구하는 공식은 실기 교재 105p~108p에 나와있습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 감사합니다. 교수님

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 