23년 책 p808 문제 14번

상기 문제(19년도에도 기출)의 소문항 {1) (2)번 순환량 계산시 

방열기부하만 계산에 감안했는데 방열기까지 가는 배관손실(보일러-방열기-보일러)도

부하에 포함시켜서 순환량을 구해야지 필요한 방열기 열량(방열기까지 가는 배관에서 손실이 있으니)이

나올 것 같습니다.

교재와 같이 계산하면 배관에서 손실된 양 만큼 방열기로 가는 열량이 감소하게 됩니다.

교수님 말씀을 듣고 싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    순환량을 구할 때 적용하는 온도차가 방열기 출입구 온도차 이기 때문에  열량도 방열기 열량만 적용해야 하는 것입니다.

    만약에 보일러 입출구 온도차를 적용해야 한다면 질문하신 것처럼 배관손실 열량도 포함하여 구해야 합니다.

    그러나 이 문제에서 적용하는 온도차는 방열기 출입구 온도차 이므로 방열기 열량만 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기