중간냉각기 jsg20223 2023년 11월 27일 11:33 공유 *2단압축1단 팽창 사이클* 저단 압축기에서 토출된 과열증기를 중간냉각기가 과열도를 낮춰서 건포화증기가 고단압축기에 들어가는데, 중간냉각기가 어떤 원리로 과열증기의 과열도를 낮추는지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 11월 28일 08:31 (편집된 시간 2023년 11월 28일 08:31) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 중간냉각이 불완전한 사이클의 경우는 중간냉각기에 냉각수를 보내여 저단 압축기에서 토출된 과열증기를 냉각시키게 되며, 중간냉각이 완전한 사이클의 경우는 응축기(고단측)에서 나온 일부의 냉매가 중간냉각기에서 증발하면서 저단 압축기에서 토출된 과열증기로 부터 열을 빼앗아 냉각시키게 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
중간냉각이 불완전한 사이클의 경우는 중간냉각기에 냉각수를 보내여 저단 압축기에서 토출된 과열증기를 냉각시키게 되며,
중간냉각이 완전한 사이클의 경우는 응축기(고단측)에서 나온 일부의 냉매가 중간냉각기에서 증발하면서 저단 압축기에서 토출된 과열증기로 부터 열을 빼앗아 냉각시키게 됩니다.
감사합니다.
임재기