22년 2회 공조 배관 계통도 문의드립니다

냉각수 펌프 위치가 냉각탑으로 올라가는 방향에 있어야 할 것 같은데 냉각탑에서 내려 오는 방향에 있어서 의문입니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    우선 말씀드리면  이 문제에서는 펌프의 방향은 상관없이 설치 위치만 맞으면 정답처리 됩니다.

    그러나 실제 현장에서는 펌프의 방향이 중요합니다.

    첫째로는  모든 계통의 압력분포를 계산했을 때 과도한 압력이 걸리지 않도록 펌프의 방향을 결정해야 합니다. 즉, 과도한 압력이 냉동기(응축기)쪽에 걸리는 경우에는 펌프의 방향을 질문하신 것 처럼 냉각탑 쪽을 향하게 설치해야 합니다.

    그러나 이 문제는 일반적인 경우로 보아야 하므로 압력이 어느 쪽이든 과도하게 걸리지 않는 것으로 보고 문제를 풀어야 합니다.

    둘째로는 배관 내에 공기가 체류할 가능성이 있기 때문에 공기층에 의한 냉각수의 흐름이나  열교환성능에 저해가 되지 않게 해야 합니다.

    일반적으로 건물이 높지 않은 경우에서는  배관의 계통에 과도한 압력이 걸리지 않는 경우가 대부분이므로  공기층이 있을 때 공기층에의한 열교환성능 저하을 막기 위해 열교환기 쪽으로 펌프의 방향을 향하게 합니다.

    따라서 이 문제의 경우 냉동기 R에는 응축기(열교환기)가 있으므로 펌프의 방향을 냉동기(응축기) 쪽으로 향하게 하는 것이며, 대부분의 현장에서 이렇게 시공하고 있습니다.

    정리합니다.

    이 문제의 경우는 압력분포에 대한 아무런 말이 없으므로  펌프의 방향은 관계없고, 펌프의 설치 위치만 맞으면 정답처리 됩니다.

    그리고 교재의 그림은 실제 일반적인 현장에서 설치하고 있는 펌프의 방향으로 표시된 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기