21년 1회 문제2번 zerodoo 2024년 01월 03일 04:56 공유 공조냉동 임재기 21년 1회 문제 2번에서 침입열량을 구하는 식에서 분자에 0.022 곱하기 10의 마이너스 3승을 한 이유가 무엇인가요? 제가 생각하기엔 분모에 62.53 곱하기 10의 마이너스 3승만 하면 될꺼 같은데요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 01월 03일 08:04 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 분자의 0.022는 W를 kW로 변경하기 위해 10의 마이너스 3승을 한 것이며, 분모의 62.53은 mm를 m로 변경하기 위해 10의 마이너스 3승을 한 것입니다. 왜냐하면 단열재 열전도율 단위가 0.022W/m.K 이기 때문에 62.53의 단위를 m로 고쳐야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
분자의 0.022는 W를 kW로 변경하기 위해 10의 마이너스 3승을 한 것이며,
분모의 62.53은 mm를 m로 변경하기 위해 10의 마이너스 3승을 한 것입니다.
왜냐하면 단열재 열전도율 단위가 0.022W/m.K 이기 때문에 62.53의 단위를 m로 고쳐야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.