2019년 1회 8번 als7416 2024년 01월 03일 10:50 공유 배관 1m당 압력강하가 111.36pa/m 이면 표에서 압력강하가 111.36 보다 큰 200를 선택해야 되는게 아닌지 궁금합니다. 왜 작은 100을 선택하였을까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 01월 04일 00:27 (편집된 시간 2024년 01월 04일 00:28) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 압력강하가 작은 것 선택한 이유를 강의에서 설명드린 것 같습니다. 압력강하는 펌프가 감당해야 하는 펌프의 양정에 해당합니다. 압력강하가 계산된 111.36보다 커지면 주어진 순환펌프로는 온수를 순환시킬 수 없습니다. 따라서 압력강하가 작은 100을 선택해야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
압력강하가 작은 것 선택한 이유를 강의에서 설명드린 것 같습니다.
압력강하는 펌프가 감당해야 하는 펌프의 양정에 해당합니다.
압력강하가 계산된 111.36보다 커지면 주어진 순환펌프로는 온수를 순환시킬 수 없습니다.
따라서 압력강하가 작은 100을 선택해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.