실기 2013년 2회 2번문제(660페이지) 질문입니다.

안녕하세요

문제를 풀다가 궁금한 사항이 있어 질문드립니다.

문제 조건에서 냉각능력 120kw라는 조건이 있습니다.

qc를 엔탈피를 이용하여 계산하면 아래의 식과 같이 계산이 가능합니다.

qc=G*Δh=ρQΔh가 성립하므로

qc=14400/3600 x 1.2 x (61.8-37.63)=116.016이 나옵니다.

그러나 qc=ρQcΔt 또한 성립하므로 아래와 같이 계산하면(h4의 건구온도는 14.2 이므로)

1.2 x 14400/3600 x 1 x (27.8-14.2) = 65kw가 나옵니다.

위 식에서 어떤점이 잘못되어서 116kw와는 한참 동떨어진 값이도출되는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 이 문제의 조건에는 냉각능력 120kW라는 조건은 없습니다.

    2.냉각코일의 변화에 qc=ρQcΔt의 공식을 쓸 수 있는 경우는 습도의 변화가 없고, 온도의 변화만 있는 경우입니다.

    이 문제와 같이 온도와 습도가 동시에 변하는 경우에는 qc=G*Δh=ρQΔh로 쓰셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 