실기 109페이지 습공기선도 관련 질문있습니다. opcass 2024년 01월 07일 17:59 공유 취출공기와 실내 공기의 shf는 같은선상에 있어야 한다고 배웠습니다. 그러나 실기 109페이지에 있는 기타 상태변화의 습공기선도 또한 이 조건을 만족하는건가요? 또한 선도를 그릴때 취출공기가 실내공기보다 좌상향 또는 우하향이 가능한지 궁금합니다. shf를 만족해야 하기때문에 반드시 취출공기는 실내공기보다 좌하향 또는 우상향에 위치해야 하나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 01월 08일 04:51 (편집된 시간 2024년 01월 08일 04:52) 교수님 안녕하십니까?> 이패스코리아 임재기입니다. 실내를 냉각하는 경우에는 취출공기가 실내공기 보다 온도가 낮아야 하고 실내를 가열하는 경우에는 취출공기가 실내공기보다 온도가 높아야 하며 실내를 가습해야 하는 경우는 취출공기가 실내공기 보다 절대습도가 높아야 합니다. 따라서 실내공기를 가열하고, 가습해야 하는 경우는 취출공기 상태점이 실내공기 상태점 보다 우 상향에 있어야 합니다. 실내 SHF= 현열/전열 로 계산되므로 당연히 실내점과 취출점을 잇는 선분이 되고, 같은 선상에 있게되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?>
이패스코리아 임재기입니다.
실내를 냉각하는 경우에는 취출공기가 실내공기 보다 온도가 낮아야 하고
실내를 가열하는 경우에는 취출공기가 실내공기보다 온도가 높아야 하며
실내를 가습해야 하는 경우는 취출공기가 실내공기 보다 절대습도가 높아야 합니다.
따라서 실내공기를 가열하고, 가습해야 하는 경우는 취출공기 상태점이 실내공기 상태점 보다 우 상향에 있어야 합니다.
실내 SHF= 현열/전열 로 계산되므로 당연히 실내점과 취출점을 잇는 선분이 되고, 같은 선상에 있게되는 것입니다.