23년 2회 1번

라. 번에 실내부하를 꼭 엔탈피 값으로 구해야하나요?? 현열부하로 전풍량X비열X(실내온도-취출온도)로 구해도 되는 것 아닌지 여쭤봅니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제의 실내부하는 전열부하(현열+잠열)이기 때문에 엔탈피 차로 구해야 합니다.

    질문하신대로 구하면 실내부하 중에서 현열부하만 구하게 되는 것이므로 불완전한 풀이가 되는 것입니다.

    질문 올리실 때  필기인지 실기인지 알려주시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.