07년 1회 9번 및 공식 질문

1. 07년 1회 9번에 보일러효율은 안썼는데 이건 무엇을 구할때 쓰나요?

2. 전열면적 구할때 π*D*L 과 π/4*D^2*L 두가지 공식이 쓰이던데 각각 어떤조건일때 써야 되나요?

3. 동압식 (V^2/2)*1.2 에서 분모에 중력가속도9.8을 있을때도있고 없는경우도 있던데 이건 무슨차이인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 보일러 효율은 오일 버너 용량을 계산할 때 적용됩니다,

     예) 2013년1회5번

    2.전열면적 구할때 π*D*L 은 관의 외표면적 입니다.

    즉, 관의 외표면적을 사이에 두고 열이 전달될 때 적용합니다.

     π/4*D^2*L 은 관의 체적입니다. 따라서 열전달에는 사용되지 않습니다.

    여기서, π/4*D^2 은  원의 면적(πr^2 = π/4*D^2)입니다.

    3.(V^2/2)*1.2에서 1.2는 공기의 밀도 입니다. 

    밀도 = 비중량/ g  이므로

    위식을 다시 쓰면 .(V^2/2)*1.2 = (V^2/2)*밀도 =  (V^2/2g)*비중량  입니다.

    감사합니다.

    임재기

     