17년 2회 11번

냉동효과를 구할때  q=G△T로 구했는데

냉동효과는 증발기 입출구 엔탈피차로 구하는게 아닌가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    질문하신대로  냉동효과는 증발기 입출구 엔탈피차로 구하는게 맞습니다.

    교재의 풀이에서 적용한 Cp x (T3 -T2)는 엔탈피 차이며 냉동효과 입니다.

    교재 풀이의  Cp를 G롤 잘못 보신 것 같습니다.

    질문 올리실 때  실기인지 필기인지 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기