20년도 2회차 25번 질문입니다.

2번 팽창밸브가 지나치게 교축되었다.

교축이 지나치게 일어나면 팽창이 많이 된 것으로 온도가 저하되기 때문에 

온도가 높게 나타나는 원인과 거리가 멀다고 생각했는데, 그렇지 않네요.

강의에서는 팽창밸브를 조인 것으로 냉매량이 부족해진다고 설명해주셨습니다.

교축이란 말은 팽창과 같은 말로 이해하고 있었는데, 헷갈리고 이해가 되지 않습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    팽창밸브에서 교축한다는 것은 팽창밸브의 냉매통과 관로가 좁혀져 있기 때문입니다.

    따라서 지나치게 교축된다는 것은 지나치게 좁혀져 있다는 의미입니다.

    그러므로 팽창밸브를 통과하는 냉매량이 부족해지는 것입니다.

    감사합니다.