[실기] 07년 2회 9번

안녕하십니까 교수님.

공조냉동 실기 수강하고 있는 학생입니다.

 

몰리에르선도에서 h7점이 포화증기선과 맞닿지 않고 h6점이 닿아있는데

h7이 포화증기선과 닿게 선도에 나타내면 오답일까요?

h6(증발기 직후)가 일반적으로 포화증기선에 닿게 표현하는걸까요?

 

항상 좋은 강의 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문에 말씀하신 것 처럼  일반적으로 증발기 출구점은 건포화증기선 점입니다.

    그리고  열교환 했으므로 7점은 과열증기가 됩니다.

    물론 증발기 출구점이 습증기 구역 또는 과열증기 구역에 올 수도 있습니다. 

    이런 경우라면 문제에서  증발기 출구점이 어느 구역에 있는지 말해 줍니다.

    아무런 말이 없다면 증발기 출구점은 건포화증기선에 온다고 보셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기