제1과목 에너지관리 질문드립니다
교수님 안녕하세요
1. 상대습도는 공기 중 수분량이 같아도 온도가 올라가면 낮아진다고 나와있는데
이는 온도가 상승하면 포화공기의 수분량이 상승하게되어 즉 분모가 커지게되므로
수분량(분자)이 같아도 상대습도값은 작아지는거로 해석하면 될까요?
2. 습공기를 냉각 가습하면 상대습도와 절대습도가 증가한다고 나와있는데
수증기분압이 증가하니 절대습도가 증가하는 것은 이해가 됩니다만,
상대습도는 왜 증가하는건가요?(분모 분자에 모두 수증기분압이 있는 개념이라 대입하는것이 어렵습니다..)
3. 원심 송풍기에 사용되는 풍량제어 방법으로 가장 거리가 먼 것을 구하는 예상문제가 있는데
개념부분에 설명이 없는 것 같아서 이해가 잘 안되네요 해설도 에너지 절감효과가 가장 좋은방법에대해서만 언급하고있습니다. 해설 부탁드립니다!!(39번문제입니다)


0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 상대습도는 공기 중 수분량이 같아도 온도가 올라가면 낮아진다고 나와있는데
이는 온도가 상승하면 포화공기의 수분량이 상승하게되어 즉, 분모가 커지게되므로
수분량(분자)이 같아도 상대습도 값은 작아지는 것이 맞습니다.
2. 습공기를 냉각하면 온도가 내려가므로 포화공기의 수분량이 감소합니다.
즉, 분모가 작아지게 됩니다.
이것은 위 1번의 내용과 반대되는 개념인 것입니다.(습공기선도를 보셔도 이해가 되실 것입니다.)
3. 원심 송풍기에서 송풍기의 회전수를 줄이면 송풍기에 들어오는 전력 자체가 감소합니다.
그러나 토출댐퍼의 개도를 줄이는 것은 송풍기에서 이미 토출된 공기를 차단하는 것이므로 회전수를 줄이는 것보다는 에너지 절약이 작은 것입니다.
흡입댐퍼를 조절하는 경우도 송풍기는 이미 전기를 받아서 돌아가고 있는 상태에서 흡입댐퍼를 닫는 것이므 로 회전수를 줄이는 것 보다는 에너지 절약이 작은 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.