필기)20년 3회차 49번

안녕하세요.

열량 계산시 이 문제의 경우 절대습도 변화가 없으니 현열(GC델타t)로 계산해도

엔탈피를 가지고 계산하는 값과 비슷하게 나와야 할 것 같은데

온도차(현열) 계산시 53kw (비열 4.2) 로 엔탈피 계산값과 10배의 차이가 납니다. 왜 그런 것일 까요?

그리고 비체적값은 상대습도 80% 건구온도 5도에 있는 0.793을 사용하면 되는 것인가요?

교수님 설명부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제의 공기선도에서 주어진 엔탈피 값은 실제 값이 아닌 임의로 주어진 값입니다.

    실제 공기선도에서 읽은 값은 약 16kJ/kg 입니다.

    따라서  실제 읽은 엔탈피값으로 계산하면  가열량은 12.71kW 가 나오며,

    온도차로 계산하면 12.77kW가 나옵니다.

    오차는 우리가 읽은 엔탈피 값이 소수점까지 정확하지 않기도 하고, 가열에서 수분의 영향도 있기 때문입니다.

    참고로 공기의 비열은 1.01kJ/kg.K 입니다.

    비체적의 적용은 문제의 설명대로 하면 가열된 공기를 950m³/h를 얻는다고 했으므로 가열된 후의 비체적인 0.896을 적용해야 맞는다고 생각됩니다.

    그런데 0.896을 적용하면  지문에 나온 답이 나오지 않아서 0.793을 적용하여 풀이를 한 것입니다.

    제 생각으로는  문제에 약간의 오류가 있다고 판단됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 