2016년 2회 기출문제 91번 질문 ldj1130dj 2024년 02월 06일 12:27 공유 교수님 안녕하세요! 2016년 2회 기출문제 91번에서 해설에 1EDR이 650이라 나와있는데 1EDR이 아니라 증기의 표준방열량이 650kcal/m2h 아닌가요?? EDR은 총방열량/표준방열량 으로 알고있습니다만... 해설에 오류가있는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 02월 07일 03:50 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 설명이 조금 부족했습니다. 증기방열기 1EDR의 방열량이 650kcal/m².h 입니다. 따라서 증기 방열기 면적이 1m²이면 방열량이 650kcal/h 이고, 증발잠열이 539kcal/kg 이므로 풀이와 같이 응축수량이 계산됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
설명이 조금 부족했습니다.
증기방열기 1EDR의 방열량이 650kcal/m².h 입니다.
따라서 증기 방열기 면적이 1m²이면 방열량이 650kcal/h 이고, 증발잠열이 539kcal/kg 이므로
풀이와 같이 응축수량이 계산됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.