2016년 2회 기출문제 94번 질문 ldj1130dj 2024년 02월 06일 12:30 공유 교수님 안녕하세요 2016년 2회 기출문제 94번 보기 '다'에 밸브는 펌프 송출구에서 멀리 설치하고~ 라고 언급되어있고 틀린답이 보기 '다'인데 해설엔 밸브관련얘기만 언급이 되어있네요 밸브를 펌프 송출구에서 가까이 설치하는것도 수격현상 방지법으로 맞지 않나요?? 멀리설치하는것이맞는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 02월 07일 03:58 (편집된 시간 2024년 02월 07일 03:59) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이 문제의 경우 (가),(나),(라)는 분명한 수격현상의 방지방법입니다. 그러나 (다)의 경우는 방지방법이 아닙니다. 참고로 서징(맥동현상)의 방지 방법중에 유량조절밸브를 펌프 토출측 직후에 설치하는 방법이 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 경우 (가),(나),(라)는 분명한 수격현상의 방지방법입니다.
그러나 (다)의 경우는 방지방법이 아닙니다.
참고로 서징(맥동현상)의 방지 방법중에 유량조절밸브를 펌프 토출측 직후에 설치하는 방법이 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.