[실기] 08년 3회 3번 gmlcjf320 2024년 02월 09일 07:20 공유 안녕하십니까 교수님. 실기준비생입니다. (2) 코일출구공기 온도를 구할 때, (t4-t1)으로 구하셨습니다. 제가 이해하기로는 실내부하로 주어진 것이 아닌, 코일 출구온도로 이해하여 (t4-t3)로 풀이하여 틀렸습니다. 왜 전자가 맞는지 추가적인 설명이 필요합니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 02월 13일 03:56 (편집된 시간 2024년 02월 13일 03:58) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 풀이 공기 상태변화 그림을 보시면 이해되실 것입니다. 질문하신 것처럼 (t4-t3)으로 구하려면 열량값이 [외기부하+난방부하(실내부하)]가 되어야 합니다. 문제에서 주어진 난방부하라는 것은 실내난방현열부하를 의미합니다. 실내난방부하(현열부하) = ρ.Q.Cp.(t4-t1) 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
풀이 공기 상태변화 그림을 보시면 이해되실 것입니다.
질문하신 것처럼 (t4-t3)으로 구하려면 열량값이 [외기부하+난방부하(실내부하)]가 되어야 합니다.
문제에서 주어진 난방부하라는 것은 실내난방현열부하를 의미합니다.
실내난방부하(현열부하) = ρ.Q.Cp.(t4-t1) 입니다.
감사합니다.