[필기기출] p450 39번 문제 질문있습니다

실제냉매순환량 G=V*n /v 식이 어떻게 나오는지 궁금하고, 관련내용이 필기책에 있는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실제냉매순환량은  이론냉매순환량 보다 작기 때문에 

    실제냉매순환량 = 이론냉매순환량/체적효율   입니다.

    냉매순환량을 질량단위로 구하려면  체적을 비체적으로 나누어야 하기 때문에

    실제냉매순환량(질량) = 이론냉매순환체적/(비체적x 체적효율) 이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기