[필기기출] p248 34번 질문있습니다

외기와 외벽면과의 열전률의 값이 표에는 0.23으로 되어있는데 계산식에서는 0.023으로 적혀있습니다. 표에있는 값이 잘못된 건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    확인한 결과  표의 값이 0.023이어야 맞습니다.

    오타에 대하여 사과드립니다.

    또한 알려주셔서 감사드립니다.

    감사합니다.

    임재기