잠열 계산할 때 수증기의 비열

안녕하세요 교수님 질문이 있어 글 남깁니다.

 

보통 습공기의 잠열 변화량을 계산할 때 (물의 증발잠열) X (절대습도의 차이)로 구하는 걸로 알고 있습니다.

여기서 수증기의 정압비열과 온도가 고려되지 않은 것은 그 값이 물의 증발잠열에 비해 너무 작기 때문인가요?

그리고 혹시 문제에서 수증기의 정압비열을 주어준다면 이것도 고려해서 계산해야 될까요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    공기조화 과목  습공기의 상태변화(24년 교재 이론편 29p) 공부할 때 설명드린 내용입니다.

    질문하신대로 

    수증기의 정압비열과 온도가 고려되지 않은 것은 그 값이 물의 증발잠열에 비해 너무 작기 때문입니다.

    문제에서 수증기의 정압비열이 주어준다고 해도 정압비열을 고려하지 않아도 됩니다.

    다만  수증기의 온도변화에 대한 열량도 포함시켜서 계산하라는 구체적인 요구가 있다면 포함시켜야 합니다.  그러나 지금까지 그런 문제는 없었습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기