압축기 토출압력 관련 질문입니다. asu9811 2024년 02월 20일 07:54 공유 안녕하세요 교수님. 항상 질 높은 강의에 감사드립니다. <질문> 압축기가 가동을 하다가 꺼지면 토출압력이 고압에서 낮아지는 걸로 알고 있습니다. 그런데 압축기 정지 상태에서 토출압력이 평소보다 낮아지는 경우는 어떤 경우인가요? 현재 날씨가 겨울철처럼 매우 낮은 기온이 아닌데도 낮아지는 경우가 있는지 궁금합니다. 냉매는 암모니아고 액순환식 증발기, 저압수액기, 액펌프가 있습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 02월 21일 01:54 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 토출압력이 낮아지는 경우는 냉매가 응축이 잘되어 응축온도가 낮아질 때입니다. 냉각수량이 너무 많거나, 수온이 너무 낮을 때, 냉매충전량이 부족할 때, 토출밸브가 고장으로 냉매량이 부족하게 토출 될 때, 반대로는 냉매액이 흡입되는 때에도 토출압력이 낮아질 수 있습니다. 감사함니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
토출압력이 낮아지는 경우는 냉매가 응축이 잘되어 응축온도가 낮아질 때입니다.
냉각수량이 너무 많거나, 수온이 너무 낮을 때, 냉매충전량이 부족할 때, 토출밸브가 고장으로 냉매량이 부족하게 토출 될 때,
반대로는 냉매액이 흡입되는 때에도 토출압력이 낮아질 수 있습니다.
감사함니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.