실기18년 3회 8번 als7416 2024년 02월 24일 10:20 공유 송풍기 전압=직관저항+굴곡부저항+기타저항 양정 오픈배관=실양정+직관저항+굴곡부저항+기타저항+속도수두 밀폐배관=직관저항+굴곡부저항+기타저항 속도수두는 오픈배관일때만 적용하는게 맞을까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 02월 26일 09:27 (편집된 시간 2024년 02월 26일 09:28) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 1. 송풍기 전압=직관저항+굴곡부저항+기타저항이 맞습니다. 2. 펌프 양정 오픈배관 : 실양정+직관저항+굴곡부저항+기타저항+(속도수두는 무시하는 경우가 많습니다.) (공기조화에서는 일반적으로 속도수두가 작기 때문에 무시합니다. 즉, 속도수두는 적용하지 않는 경우 가 대부분입니다.) 밀폐배관 : 배관 마찰손실 수두가 전양정입니다. 참고 : 공기조화에서는 송풍기, 펌프 모두 속도수두가 작기 때문에 무시하는 경우가 대부분 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 송풍기 전압=직관저항+굴곡부저항+기타저항이 맞습니다.
2. 펌프 양정
오픈배관 : 실양정+직관저항+굴곡부저항+기타저항+(속도수두는 무시하는 경우가 많습니다.)
(공기조화에서는 일반적으로 속도수두가 작기 때문에 무시합니다. 즉, 속도수두는 적용하지 않는 경우 가 대부분입니다.)
밀폐배관 : 배관 마찰손실 수두가 전양정입니다.
참고 : 공기조화에서는 송풍기, 펌프 모두 속도수두가 작기 때문에 무시하는 경우가 대부분 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.