실기18년 3회 8번

송풍기

전압=직관저항+굴곡부저항+기타저항

양정

오픈배관=실양정+직관저항+굴곡부저항+기타저항+속도수두

밀폐배관=직관저항+굴곡부저항+기타저항

속도수두는 오픈배관일때만 적용하는게 맞을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 송풍기 전압=직관저항+굴곡부저항+기타저항이 맞습니다.

    2. 펌프 양정 

    오픈배관 : 실양정+직관저항+굴곡부저항+기타저항+(속도수두는 무시하는 경우가 많습니다.)

     (공기조화에서는 일반적으로 속도수두가 작기 때문에 무시합니다. 즉, 속도수두는 적용하지 않는 경우   가 대부분입니다.)

    밀폐배관 : 배관 마찰손실 수두가 전양정입니다.

    참고 :  공기조화에서는 송풍기, 펌프 모두 속도수두가 작기 때문에 무시하는 경우가 대부분 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기