실기기출 2008년 3회3번 오류 hurck 2024년 02월 25일 12:21 공유 (2) 코일출구 공기온도 T4를 구하시오 에서 q=GC(T4-T1)으로 하셨는데, T1이 아니고 T3로 해야 맞는 것 같습니다. 난방부하 100KW가 3-->4로 가는 과정이므로 전체가 현열입니다. 제 말이 맞다면, 이하 모든 하위 문제들의 답이 정정 되어야 합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 02월 26일 09:44 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강의에서 설명드린 것 같습니다. 그리고 참고에도 설명을 써놓았습니다. 문제에서 주어진 난방부하는 실내 난방부하로 보아야 합니다. 만약 히팅코일에서 가열되는 부하라면 난방코일 가열량이라고 표현하는 것이 맞습니다. 난방부하, 냉방부하라고 하면 특별한 다른 설명이 없으면 실내 부하로 보아야 합니다. 풀이에서 적용한 난방부하 100kW가 실내부하 현열부하이기 때문에 교재의 풀이처럼 계산하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 것 같습니다.
그리고 참고에도 설명을 써놓았습니다.
문제에서 주어진 난방부하는 실내 난방부하로 보아야 합니다.
만약 히팅코일에서 가열되는 부하라면 난방코일 가열량이라고 표현하는 것이 맞습니다.
난방부하, 냉방부하라고 하면 특별한 다른 설명이 없으면 실내 부하로 보아야 합니다.
풀이에서 적용한 난방부하 100kW가 실내부하 현열부하이기 때문에 교재의 풀이처럼 계산하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.