실기 이론문제 P25 문제 3번 질문입니다.

 작은 2번 문제에서  "벽체의 손실열량"이 전열량 공식과 동일한데, 둘다 같은 말이라고 보고, 앞으로 손실열량은 전열량 공식인 K*A*T 사용해야 하나요??

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 식은 열전달식입니다.

    즉, 열전달식으로 구한 값은 온도차에 의한 것이기 때문에 현열량이라고 하는 것이 원칙입니다.

    그러나 23p 문제 1번처럼 벽체를 관통하는 열량은 현열량 이면서 전열량 이므로 q = K.A.Δt 로 구한 것입니다.

    전열량 = 현열량 + 잠열량(수분의 증감에 의해 발생하는 열량)  이며

    현열량 = 온도차에 의해 발생하는 열량  입니다.

    벽체의 열통과 열량은 수분의 증감이 없기 때문에 잠열량이 없습니다.

    따라서 벽체의 열통과 열량은  현열량이면서 (현열량+0)이 되는 전열량입니다.

    그리고 벽체의 열통과 열량은 q = K.A.Δt 로 구하면 됩니다.

    감사합니다.