실기 2019 3회 12번

문제에서 1번 냉방풍량을 구할때 2000이 나왔는데 

 

그럼 Z-A 구간의 풍량을 구하면 취출구가 5개가 동일할때 2000*5를 하여야하지 않나요

 

왜나면 1번 풍량시 취출구의 온도가 16도라는 말이 정확히 모든 취출구의 온도가 아니라 한 곳의 취출구 온도라면 

 

1번의 답이 500이 되어야 한다고 생각됩니다

 

풍량이 2000은 5개의 취출구가 있는데 하나의 취출구로만 계산하기에는 이해가 되지 않읍니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 냉방 현열부하 24000은 실 천체의 냉방 현열부하이기 때문에  24000으로 풍량을 구했기 때문에 2000은 전체 풍량이 되는 것입니다.

    따라서  Z-A 구간의 풍량은 2000이며 각 취출구의 풍량은 400이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기