실기 2019 3회 12번 jjkhello4 2024년 02월 29일 13:30 공유 문제에서 1번 냉방풍량을 구할때 2000이 나왔는데 그럼 Z-A 구간의 풍량을 구하면 취출구가 5개가 동일할때 2000*5를 하여야하지 않나요 왜나면 1번 풍량시 취출구의 온도가 16도라는 말이 정확히 모든 취출구의 온도가 아니라 한 곳의 취출구 온도라면 1번의 답이 500이 되어야 한다고 생각됩니다 풍량이 2000은 5개의 취출구가 있는데 하나의 취출구로만 계산하기에는 이해가 되지 않읍니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 02일 08:02 (편집된 시간 2024년 03월 02일 08:02) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제에서 주어진 냉방 현열부하 24000은 실 천체의 냉방 현열부하이기 때문에 24000으로 풍량을 구했기 때문에 2000은 전체 풍량이 되는 것입니다. 따라서 Z-A 구간의 풍량은 2000이며 각 취출구의 풍량은 400이 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 냉방 현열부하 24000은 실 천체의 냉방 현열부하이기 때문에 24000으로 풍량을 구했기 때문에 2000은 전체 풍량이 되는 것입니다.
따라서 Z-A 구간의 풍량은 2000이며 각 취출구의 풍량은 400이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.