안녕하세요.

2023년도 공조냉동 실기책에서 문제13번(79p), 문제16번(85p)에서는 냉동능력(Qe)을 통해 냉매 순환량 G를 구할 때, 과열도를 포함하지 않는 엔탈피 영역을 잡아서 구하는 것으로 표기 되어있습니다.

하지만, 문제 4번(63p),문제 7번(69p)에서 는 냉동능력(Qe)를 과열도를 포함하는 엔탈피영역 까지 표기가 되어있는 상태에서 구하고 있거든요.

제가 궁금한 것은 어떨 때는 냉동능력이 과열도를 포함해서 구하는 것이고, 어떨 때는 제외하는 것인지 궁금합니다. 명확하게 나와있지 않은 것 같아서 문의드립니다. 답변주시면 감사하겠습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉동능력을 구하는 엔탈피 차이는  증발기출구 - 증발기입구  입니다.

    과열구역이 순수 증발기 출구이면 과열구역의 엔탈피를 적용하는 것이고,

    과열구역이 되기 위해  증발기 출구에서 열교환에 의해서 과열이 되었다면 열교환 되기 전 까지가 증발기 출구점이 되는 것입니다.

    84p 몰리엘 선도를 보시면  h8이 h9가 되는 것은 증발기에서 증발된 증발열량이 아니라  h8이  h5의 냉매와 혼합되면서 h9로 과열되는 과정입니다. 따라서 h9-h8은 즐발열량이 아니므로 냉동능력이 아닌 것입니다.

    감사합니다.

    임재기