23년 공조냉동 실기문제 관련 추가문의 건 jerrykwon 2024년 03월 02일 06:57 공유 안녕하세요. 23년 공조냉동 실기문제 관련 추가문의드립니다. 문제14번(81p)에서 냉동능력 Qe=Gl x (h1-h6)라고 되어있어서 문제풀이가 진행되었는데, Qe=Gl x (h1-h7)이 맞지 않은지 문의드립니다. 왜냐하면 비슷한 형태의 p-h선도의 문제인 15번(83p), 문제 16번(84p)에서는 냉동능력 Qe를 구할 때, 전체 증발되는 엔탈피를 구간으로 지정한것으로 풀이되었습니다. 답변주시면 감사하겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 03월 02일 08:48 (편집된 시간 2024년 03월 02일 08:48) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강의에서 설명드린 것 같습니다. 냉동능력 Qe=Gl x (h1-h6)라고 할 때 Gl은 저단측 증발기로 들어가는 전체 냉매량(냉매 액+냉매 증기)입니다. 만약 질문하신 것 처럼 Qe=Gl x (h1-h7)이 되려면 Gl은 저단측 증발기로 들어가는 전체 냉매 중에서 냉매액량 이어야 합니다. (냉매 액량 = 전체 냉매량 - 냉매 증기량) 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 것 같습니다.
냉동능력 Qe=Gl x (h1-h6)라고 할 때 Gl은 저단측 증발기로 들어가는 전체 냉매량(냉매 액+냉매 증기)입니다.
만약 질문하신 것 처럼 Qe=Gl x (h1-h7)이 되려면 Gl은 저단측 증발기로 들어가는 전체 냉매 중에서 냉매액량 이어야 합니다. (냉매 액량 = 전체 냉매량 - 냉매 증기량)
감사합니다.
임재기