극간풍 부하

극간풍 부하를 계산할때 현열+ 잠열로 알고 있습니다.

외기와 실내의 절대습도 값이 주어지고 환기 횟수도 주어져 있다면, 현열, 잠열 모두에  환기 횟수를 곱해야 하는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    극간풍 부하는 현열과 잠열이 있는 것이 맞습니다.

    현열량은 환기량에 비열 및 온도차를 적용하여 구하고, 잠열량은 환기량에 절대습도 및 수분의 증발잠열을 적용하여 구하면 됩니다.

    환기량을 구하려면 당연히 환기횟수를 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기