실기 19 4월 14 문제 7

안녕하세요?

P894 에서 압축기 입구 냉매 엔탈피 식에서 hA(kj/kg)=Gg(kg)×hM(kj/kg)+Gl(kg)×hH(kj/kg)

등호 좌우 단위가 맞지 않는데 Gg, Gl 은 단위가 있는 것이 아니라 비율을 말하는 것이아닐까요.(0.914는 건도 이니까요)

Gg는 1 중 0.914 를 듯하는 것이 아닐까요

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 Gg는 1 중 0.914를  의미하는 것이 맞습니다.

    따라서 Gl은 1 중 0.086을 의미합니다.

    감사합니다.

    임재기